Sivu 2/5

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 15:36:18
Kirjoittaja Topituppurainen1
Vedontasaaja pitäisi olla pannuhuoneessa, koska olisi hyvä että piippuun menisi lämmintä ilmaa pannuhuoneesta eikä kylmää ulkoilmaa.

Pellettikattila on parempi hyötysuhteeltaan 30-40 %.

Polttimen käyntiaika ei merkitse mitään, vaan pelletin kulutus tuossa ajanjaksossa. Lisäät tehoa niin käyntiaika lyhenee. 61C termostaatti on hyvä ja takaa hyvän polton. Ei kannata vaihtaa termostaattia 72 asteiseksi.

Jos pelletti holvaa siiloon, niin se jo aiheuttaa epävakautta polttotehoon. Jos poltin ei saa riittävästi pellettiä, niin sehän tietää lisääntyvää polttoaikaa.

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 19:20:56
Kirjoittaja --IMSL--
Jonkin verran voisi hyötysuhdetta parantaa, jos eristäisit nuota putkia pannuhuoneessa.

Kuva

Ja onko savupiippu tuon harkkoseinän takana ulkona? Jos on, sitten on aika mahdoton vedontasaajaa laittaa, ellei heti kattilan takana ole tilaa. Ulos sitä ei voi laittaa.

Kuva

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 19:39:31
Kirjoittaja Averelli
Ovatko nuo kattilan etupuolen luukut kuin tiiviit?

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 20:04:38
Kirjoittaja Topituppurainen1
" Ja onko savupiippu tuon harkkoseinän takana ulkona? Jos on, sitten on aika mahdoton vedontasaajaa laittaa, ellei heti kattilan takana ole tilaa. Ulos sitä ei voi laittaa. "

Kyllä sen vedontasaimen voi laittaa ulkopuolellekin, mutta täytyy asentaa putki pannuhuoneesta vedontasaimelle ja eristää hyvin. Vedontasaimen kun ostaa, niin ohjeissa on tarkat asennusohjeet.

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 20:40:55
Kirjoittaja SptV4321
Piippu on harkkoseinän takana, kattilan ja seinän välissä on vain pieni pätkä ja siinä on kattilan savupelti.

Jos poltin käy nyt samalla teholla 3-4h kauemmin kuin ennen termostaatin vaihtoa niin eikö se tarkoita että pellettiäkin kuluu enemmän?

Luukuissa on rauta rautaa vasten, ei tiivistettä välissä.

Edit, siis isoissa luukuissa on tiivisteet, mutta noissa luukuissaolevissa pikkuluukuissa ei ole.

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 21:17:05
Kirjoittaja Topituppurainen1
Vedonrajoittimen voit laittaa savusolan alapuolelle tai yläpuolelle erillisellä putkella. Noudata asennusohjeita.

Lämpöfysiikan lakien mukaan kulutus ei voi lisääntyä jos lasket termostaatilla 10 astetta lämpötilaa. Tämä tarkoittaa lämpöfysiikan lakien mukaan 40 %:n suhde-eroa.

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 21:35:45
Kirjoittaja Averelli
Ylempi pikkuluukku on ainakin helppo tiivistää täyttämällä se villalla, onnistuuko alemman luukun tiivistäminen samoin täyttämällä?

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 12.12.2019 22:36:54
Kirjoittaja Topituppurainen1
Alumiiniteippi ( 50 mm ) on ainakin hyvä ja nopea tapa tilkitä kaikki kattilavuodot ilmavuotojen osalta. Niin tehdään kaikissa kattilalaitoksissa kun testataan kattilaa ja otetaan savukaasuanalyysit.

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 13.12.2019 18:15:16
Kirjoittaja SptV4321
Aina on jotain, ilmeisesti termarin vaihto meni pieleen koska vesi kiersi paluulinjasta varaajaan :shock: :shock:
Otin termarin irti niin kattilanpuolen sulku ei pidä enää painetta :x
Tarkistin termarin eikä silmällä näyttännyt olevan väärin. Kaikki läjään,uudet paineet ja ainakin nyt näyttäisi kaikki kuumin vesi menevän ylhäältä varaajaan , mutta paluu mittari näyttää 58, vaikka varaajan alhaalla 34.

https://gyazo.com/d0a219e68a978a0d5a4f65e48629e5ae
https://gyazo.com/980132fb1c8b05c11d1799b3ae667e0a

Re: Arimax 240k + bequem 20

Lähetetty: 13.12.2019 20:14:47
Kirjoittaja Topituppurainen1
Olet varmaan jättänyt varaajalta latausventtiilille tulevan venttiilin kiinni. Nyt vesi ei kierrä järjestelmässä niinkuin pitää.
" Otin termarin irti niin kattilanpuolen sulku ei pidä enää painetta :x " Mitähän tässä on nyt sössitty...en ymmärrä.
Onko latausventtiilissä kaikki sulut avattu termostaatin vaihdon jälkeen ?
https://www.youtube.com/watch?v=Z7fqxKmKoyk