Sivu 1/1

Ecotec ohjausyksikkö

Lähetetty: 12.10.2021 10:27:16
Kirjoittaja Pelletisti
Olisikohan kenelläkään neuvoja ongelmaan? Minulla on Ecotec Bioline 20 poltin. Ohjausyksikkö päätti laittaa bitin vinoon eikä suostu käynnistämään poltinta, vaikka mitä tekisi. Vikakoodina lukee poltin.kytketty. Miten tuon koodin saa nollattua ja polttimen taas käyntiin?

Re: Ecotec ohjausyksikkö

Lähetetty: 14.10.2021 13:04:58
Kirjoittaja sivuvaunu
Joko ongelma ratkesi? Minulla olevan BL20-polttimen häiriöilmoitukset poistetaan painamalla kerran NUOLI YLÖS - näppäintä sen jälkeen kun häiriön syy on poistettu. Onko se häiriöhäly poltin EI kytketty? Polttimen kiinnityslevyn vasemmassa yläohjaus nastassa on mikrokytkin joka katkaisee polton jos se aukeaa eli poltin on irti. Onko tuo mikro nyt tiltannut ja ohjauskeskus ei näe poltinta? Yhdistä mikrolle tulevat piuhat toisiinsa ja kokeile häiriön kuittausta.
Vai olenko aivan hakoteillä asiassa?

Re: Ecotec ohjausyksikkö

Lähetetty: 14.10.2021 16:41:32
Kirjoittaja EKo_pelle
Ihan samaa ajattelin kuin Sivuvainu.
Kannattaa se luukun mikrokytkin tsekata ensimmäisenä.

Re: Ecotec ohjausyksikkö

Lähetetty: 27.10.2021 08:02:33
Kirjoittaja Pelletisti
Kiitos. Vika oli juurikin tuossa kytkimessä.