Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Hinta, hankinta, laatu ym.
Marska52
Viestit: 26
Liittynyt: 27.02.2020 20:14:06

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja Marska52 » 20.03.2024 12:21:16

Nyt on vähän pidemmältä ajalta kokemusta kun koko talven lämmönlähteenä on ollut syyskuusta 2023 lähtien asunnossa ilmalämpöpumppu. Lisäksi lattian vesikiertoa olen lämmittänyt kattilan 6 kW vastuksella paitsi helmikuun puolestavälistä sen sijaan on ollut vesi-ilmalämpöpumppu. Pellettiä poltin vain muutaman päivän (yht 135 kg).

Nykyiset lämpöpumput tuottaa vielä -20°C ulkolämpötilassakin enemmän kuin kuluttaa. VILP-malli, jonka hankin, luvataan toimivan aina -30°C asti, mutta ensi talvena laitan sen toiminnalle rajan jonnekin -20°C paikkeille ja lämmitän sellaiset pakkaspäivät sitten sähköllä tai pelletillä.

Anyway, jos katsotaan lämmitysjaksoa 1.9.2023 --- 19.3.2024 ja vertaillaan sitä samaan aikaan edellisenä vuonna, lopputulos on seuraava:
Nykyinen kausi: ILP + sähkö + VILP (30pv) + pelletti 135 kg -> 1003,96 €
Edellinen kausi: pelletti 4034 kg -> 1142,68 €, kesän 2023 hintatasolla se olisi 1837,17 €

Dramaattisempi ero on kuukauden jakso, kun on ollut myös VILP. Tällaiset korkeintaan -10°C yölämpötilat on hyvin edullisia lämpöpumpuille.
30 pv aika välillä 17.2.2024 -- 18.3.2024 verrattuna vastaavan aikaan vuonna 2023, kun lämmitin pelletillä:
Tänä vuonna ILP + VILP kulutus 826,7 kWh -> 106,18 €
Viime vuonna pellettiä 874,7 kg -> 247,55 €, kesän 2023 hintatasolla se olisi 398,00 €

Riippuu tietysti millä hinnalla sähköä saa, minulla on vielä vanha sopimus voimassa 4,98 snt/kWh, joka siirtomaksun ja sähköveron jälkeen tekee 12,84 snt/kWh.

Mutta kipuraja näyttäisi olevan se viime vuoden 60% hinnannousu verrattuna edelliseen 2022 vuoteen, jolloin viimeksi pellettiä ostin.
Kattila Termax Pellet 25 S, poltin Viking B16, pellettisiilo 9 m3

Marska52
Viestit: 26
Liittynyt: 27.02.2020 20:14:06

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja Marska52 » 11.03.2025 20:05:38

Olen nyt toista vuotta lämmittänyt lähes kokonaan lämpöpumpuilla. Lattialämmityksen kiertovesi ilma-vesilämpöpumpulla (VILP) ja olohuoneessa lisäki normaali ilmalämpöpumppu (ILP). Valmiina toiminnassa on myös pellettipoltin kattilassa. Se on pari kertaa mennyt päälle, kun VILP on selittämättömän virheen takia pysähtynyt. Varana on vielä 6 kW sähkövastus kattilassa. Se ei ole kytkeytynyt vuoden aikana kertaakaan päälle.

VILPin tuottamaa lämpöenergiaa mittaan VILPissä kiertävän veden lämpötilaeron ja virtausmittarin perusteella. Sen olen kalibroinut 900 l energiavaraajan lämmönnoususta lasketulla energialla. VILPin ottama sähköenergia mitataan, jolloin nähdään sen COP eli antaman lämpöenergian suhde ottoenergiaan. COP on nolla-asteen ulkolämpötilassa noin 3 ja -10°C ulkolämpötilassa noin 2,5. Kovia pakkasia ei ole vielä ollut sen jälkeen, kun VILPin asensin 16.2.2024.

Ajatukseni on, että kovilla pakkasilla saa pelletti lämmittää. Samoin, kun ajattelin seuraavaksi tehdä pörssisähkösopimuksen, niin automaattisesti VILP käy vain alemmilla sähköhinnoilla ja jos on pitempään korkea hinta, siirtyy lämmitys välillä pelletille.

Mikä sitten on se sähkön hinnan raja, jolloin on järkevämpi käyttää pellettiä? Sitä varten tein testin. Laitoin pellettilämmityksen päälle noin 11 tunniksi, jolloin se lämmitti varaajaa ja kattilavettä. Lämpötilan noususta ja varaajien tilavuudesta laskin saavutetun energian - lisäksi samaan aikaan kiertoon menevä energia huomioitiin. Tulokseksi sain, että minun järjestelmässä kilo pellettiä lämmittää vettä 2,78 kWh edestä. Nykyisellä pellettihinnalla 0,455 €/kg se tarkoittaa pelletilämmityksen maksavan 16,4 snt/kWh :shock:

Sähkön siirtohinta ja sähkövero on minulla 8,09 snt/kWh, joten vielä noin 8 snt/kWh sähköenergian hinnalla kannattaa lämmittää suorallakin sähköllä.

Sitten kun huomioidaan lämpöpumppujen COP-arvot, niin nollakelillä sähköenergia saa maksaa 24 snt/kWh. Pakkasilla kerroin pienenee ja raja tulee alemmaksi.
Kattila Termax Pellet 25 S, poltin Viking B16, pellettisiilo 9 m3

EKo_pelle
Viestit: 104
Liittynyt: 08.07.2019 17:56:54

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja EKo_pelle » 21.03.2025 21:18:11

Mistä mahtaa johtua energiasisällön ero testissäsi saadun 2,8 kWh/kg ja yleisesti käytetyn 4,7–5,0 kWh/kg välillä?
Mitä pellettiä käytät?

Marska52
Viestit: 26
Liittynyt: 27.02.2020 20:14:06

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja Marska52 » 22.03.2025 13:12:52

EKo_pelle kirjoitti:
21.03.2025 21:18:11
Mistä mahtaa johtua energiasisällön ero testissäsi saadun 2,8 kWh/kg ja yleisesti käytetyn 4,7–5,0 kWh/kg välillä?
Mitä pellettiä käytät?
Vapolaista pellettiä tuo on, jo vuonna 2022 ostettu.

Puhut nyt teoreettisesta energiasisällöstä 4,7-5,0. Siihen en ota kantaa, sitä en pysty mitenkään mittaamaan. Mutta luotettavasti pystyn mittaamaan, paljonko veden lämpötila nousee määrätyllä määrällä pellettiä ja siitä laskemaan, mitä siitä saadaan irti lämpöenergiaa. Eiköhän se erotus pääosin mene savupiipusta harakoille ja jonkin verran pannuhuoneen lämpötilan nostoon.

Varmasti polttimen tarkalla virityksellä ja ahkeralla kattilan putsauksella tuota lukua voisi vähän nostaa. Mutta tarkoitukseni oli verrata juuri minun tapauksessani, miten kallista sähkö pitää olla, että kannattaa siirtyä lämmittämään pelletillä.

Kyllähän niitä huikeita hyötysuhdelukujakin esitetään, mutta kuka tavallinen käyttäjä on oikeasti omassa kattilassaan päässyt niitä mittaamaan.
Kattila Termax Pellet 25 S, poltin Viking B16, pellettisiilo 9 m3

Averelli
Viestit: 19
Liittynyt: 24.05.2019 07:44:48

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja Averelli » 22.03.2025 21:27:48

Marska52 kirjoitti:
11.03.2025 20:05:38
Olen nyt toista vuotta lämmittänyt lähes kokonaan lämpöpumpuilla. Lattialämmityksen kiertovesi ilma-vesilämpöpumpulla (VILP) ja olohuoneessa lisäki normaali ilmalämpöpumppu (ILP). Valmiina toiminnassa on myös pellettipoltin kattilassa. Se on pari kertaa mennyt päälle, kun VILP on selittämättömän virheen takia pysähtynyt. Varana on vielä 6 kW sähkövastus kattilassa. Se ei ole kytkeytynyt vuoden aikana kertaakaan päälle.

VILPin tuottamaa lämpöenergiaa mittaan VILPissä kiertävän veden lämpötilaeron ja virtausmittarin perusteella. Sen olen kalibroinut 900 l energiavaraajan lämmönnoususta lasketulla energialla. VILPin ottama sähköenergia mitataan, jolloin nähdään sen COP eli antaman lämpöenergian suhde ottoenergiaan. COP on nolla-asteen ulkolämpötilassa noin 3 ja -10°C ulkolämpötilassa noin 2,5. Kovia pakkasia ei ole vielä ollut sen jälkeen, kun VILPin asensin 16.2.2024.

Ajatukseni on, että kovilla pakkasilla saa pelletti lämmittää. Samoin, kun ajattelin seuraavaksi tehdä pörssisähkösopimuksen, niin automaattisesti VILP käy vain alemmilla sähköhinnoilla ja jos on pitempään korkea hinta, siirtyy lämmitys välillä pelletille.

Mikä sitten on se sähkön hinnan raja, jolloin on järkevämpi käyttää pellettiä? Sitä varten tein testin. Laitoin pellettilämmityksen päälle noin 11 tunniksi, jolloin se lämmitti varaajaa ja kattilavettä. Lämpötilan noususta ja varaajien tilavuudesta laskin saavutetun energian - lisäksi samaan aikaan kiertoon menevä energia huomioitiin. Tulokseksi sain, että minun järjestelmässä kilo pellettiä lämmittää vettä 2,78 kWh edestä. Nykyisellä pellettihinnalla 0,455 €/kg se tarkoittaa pelletilämmityksen maksavan 16,4 snt/kWh :shock:

Sähkön siirtohinta ja sähkövero on minulla 8,09 snt/kWh, joten vielä noin 8 snt/kWh sähköenergian hinnalla kannattaa lämmittää suorallakin sähköllä.

Sitten kun huomioidaan lämpöpumppujen COP-arvot, niin nollakelillä sähköenergia saa maksaa 24 snt/kWh. Pakkasilla kerroin pienenee ja raja tulee alemmaksi.
Minkälainen lämpötilanmittaus sinulla on tuossa energiavaraajassa?

EKo_pelle
Viestit: 104
Liittynyt: 08.07.2019 17:56:54

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja EKo_pelle » 24.03.2025 18:11:53

Averelli kirjoitti:
22.03.2025 21:27:48
Minkälainen lämpötilanmittaus sinulla on tuossa energiavaraajassa?
Samaa mietin. Tuleeko kerrostumaa tms, joka selittäisi tuon tuloksen.
Ja miten mittasit pellettien määrän?

Marska52
Viestit: 26
Liittynyt: 27.02.2020 20:14:06

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja Marska52 » 17.04.2025 17:39:55

Energiavarajassa on kaksi lämpötila-anturia, ylhäällä ja alhaalla. Käytin keskiarvoa niistä.
Pelletti mitataan syöttöruuvin käyntiajasta. Se on kalibroitu ajamalla samanlaista pätkittyä käyntiä astiaan ja punnittu. Pitkällä (vuosien) aikavälillä se on laskenut luotettavasti pelletinkulutusta.
Tässä tuon 8-9.3.2025 testin lämpötiloja. Sininen on kattilan lämpötila, punainen varaajan ylälämpö, keltainen (vähän haalea, näkyy huonosti) alalämpö. Punaisessa käyrässä näkyvä sahalaita johtuu verstaan lämpötilasäädöstä (on/off). (sillä on oma kulutusmittari, joka on huomioitu)
Kuva
Käppyröistä näkee, että testin alussa on lämpötilat lähellä toisiaan, samoin testin lopussa.

Se, mikä vähän mietityttää, on testin aikana ulos menevän energian määrä. Verstaan kulutus perustuu virtausmittariin ja tulo- ja lähtöputken lämpötilaeroon. Virtausmittarin olen aikanaan kalibroinut astiamittauksella ja verstaan kulutusmittausta en epäile. Asunnon lattialämmitykseen menee kierto, jossa ei ole virtausmittaria, mutta lämpötilaeromittaus on. Virtaus on oletettu vakioksi ja sen suuruus on haettu tulevan ja lähtevän energian vertailulla, ei ihan eksakti menetelmä. Samat virhetekijät toki on silloinkin, kun VILPillä lämmitetään.

Mutta sellaista absoluuttista energiamittausta en olekaan hakenut, vaan vertailua, miten (lähes) samoissa olosuhteissa ja samojen virhetekijoiden alla VILP- ja pellettilämmitys suhtautuu.

Jossain vaiheessa pitää tehdä mittaus, jossa kaikki ulos menevä energia suljetaan mittauksen ajaksi. Jää vähemmän arvailua.
Kattila Termax Pellet 25 S, poltin Viking B16, pellettisiilo 9 m3

Averelli
Viestit: 19
Liittynyt: 24.05.2019 07:44:48

Re: Pelletti/ilmalämpöpumppu yhdistelmä

Viesti Kirjoittaja Averelli » 18.04.2025 15:04:54

Jos vielä uutta mittausta tehdessä saat joko kiertoa varaajaan lisää siten, että se on tasalämpöinen, tai sitten useampi mittauspiste varaajaan eri korkeudelle. Jää vielä vähemmän arvailtavaa ;)

Vastaa Viestiin